Страница 2 из 2

Re: распределение входящих звонков TES-824

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 08:41
Shoss
Dymk писал(а):В 213 что?

Все по умолчанию, никто туда не лазил.
Mike_K писал(а):
Shoss писал(а):Говорят что свет мигал, не могло в самой АТС что нибудь погореть?

Погореть в ряд ли, что могло, а слететь, скорее всего слетело.
Версия прошивки АТС какая?

версия 2.0.4 ru
А что от версии прошивки может зависеть? Если обновиться что-то принципиально изменится?

Re: распределение входящих звонков TES-824

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 08:52
Mike_K
Да, в ранних прошивках была замечена особенность:
если АТС не заземлена и на фазе, на которую подключена АТС поработал сварочный аппарат, то с АТС может быть всё, вплоть до колдовства.
Лечится хорошим заземлением АТС, аппаратным сбросом в заводские установки, поднятием версии до последней и далее программирование АТС с нуля.

Re: распределение входящих звонков TES-824

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 09:52
Shoss
Mike_K писал(а):Да, в ранних прошивках была замечена особенность:
если АТС не заземлена и на фазе, на которую подключена АТС поработал сварочный аппарат, то с АТС может быть всё, вплоть до колдовства.
Лечится хорошим заземлением АТС, аппаратным сбросом в заводские установки, поднятием версии до последней и далее программирование АТС с нуля.

Вон оно как бывает... Спасибо попробую перепрошиться.

Re: распределение входящих звонков TES-824

СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 10:10
Mike_K
Заземлить АТС очень желательно, коль такая сеть не хорошая.

Re: распределение входящих звонков TES-824

СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:22
Shoss
Спасибо всем кто подсказывал, помогло сбросить все настройки перепрошить и настроиться заново, сейчас вроде работает как надо.
Mike_K писал(а):Заземлить АТС очень желательно, коль такая сеть не хорошая.

Я давно пытаю начальство сделать все по уму, и заземление и УПС поставить, но что-то они никак не чешутся :-(