alex писал(а):OS7400, платы 16sli2.
АТС зазамлена.
Проблема: при поднятии трубки на аналоговом аппарате, слышен шум вместо DIALTONE. Лечится перезагрузкой АТС, перемещение плат на горячую не помогает. Таким образом ведут себя сразу несколько портов на плате.
И просьба не флудить а высказываться по существу.
станция трехблочка 7400 - заземлена, версии последние
периодически глохнут первые четыре порта в третьем блоке пятый слот
лечится перезагрузкой самой платы
есть подозрение на то что в каком то из портов на линии проскакивает что то нехорошее - этот момент изучается
станция двух блочка 7400 заземлена, версии последние
заглох один порт в четвертом слоте второй блок
замена плат не помогла - перезагрузка платы и самой АТС не востанавливает порт