Перед тем как спросить, воспользуйтесь поиском! Если Вы не нашли решение и собираетесь написать, рассчитывая получить ответ: ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ! 1. Модель АТС 2. Версии MP/LP (процессоров АТС) 3. Версии плат интерфейсов VoIP, ISDN; IP терминалов и WLAN оборудования
Officeserv 7400 v4.80 MGI64 v1.30 станция за NAT порты проброшены провайдер "Ростеелком" регистрируется на сервере, а через 40 секунд после очередного запроса на авторизацию отваливается, через время опять регится и так по кругу. ПОМОГИТЕ!!!
Еще ничего не сказали, прислали спеца, он поглядел настройки на АТСке сказал что настройки "оптимальные" и обещал со своей стороны сделать дамп. Сижу жду)))
Ответов особо не дало тот же "603 Decline" и в ихнем дампе!!! Взял тестовый транк у другого провайдера, ВСЕ ОК!!! Теперь пинаю телеком что бы со своим серваком чет делали!!!
С АТС первый запрос на регистрацию отправляться на сервер в определённый временной интервал,терминал регистрируется. АТС отправляет второй запрос на регистрацию раньше по времени чем сама АТС заявила в первом запросе с этого момента АТС считает себя не зарегистрированной. Далее приходит новый запрос на регистрацию и терминал регистрируется. Значение Expires на АТС установлено 1800 сек по умолчанию, изменение данной цифры не каких результатов не дает, временной интервал на запрос регистрации остаётся фиксированным 80 сек.