LionB писал(а):В OS500 эту фичу так до ума и не довели.
Если у вас стоят внешнии отбойники, то для начала надо точно убедиться, что они сами по себе определяют занято и делают кратковременный разрыв линии (У Айкона например джамперами настраивается переполюсовка или разрыв и длительность этих процедур).
стоят ICON BTD4A с питанием от тел линии, на сколько помню, там джамперами выставляется только тип тона «BUSY» .
Дело в том что стоят они на внешних линиях, обслуживающих GSM шлюзы и когда две линии залипают - могу предположить что ICON их не ловит.
LionB писал(а): Если разрыв происходит, то все что осталось, это выставить таймер в ММС503 CO Supervision несколько меньше, чем время разрыва (по умолчанию стоит по максимуму 250х10 = 2,5 сек, что означает на разрыв вообще не регировать)