Сеть SPNEt была настроена ещё на прошивке 3.хх. С тех пор всё работало до версии 4.30к. Настройка делалась по описанию корпоративной сети в мануале на OS500, там не было упоминаний про MMC838. Да и в последнем мануале, что есть на сайте
www.samsung.com в ммс838 упоминается только H.323 и SIP.
OS7400 - центральная, к ней подкючены IP-телефоны, расположенные в IP-сетях филиалов через VPN. Используются частные IP-адреса. Есть IP- телефон, использующий публичный IP-адрес, работает через NAT. Поэтому в конфигурации тип адреса "Private with Public".
Несколько OS7100 - связаны по SPNet c центральным офисом через VPN. Используются частные IP-адреса. Тип адреса "Private only".
В ммс838 указаны собственные IP-подсети. Я их не программировал. Судя по всему данные записались по Default конфигурации при настройке IP-адреса атс.
Не понял в предыдущем посте:
OS7400 DB с IP 192.168.32.20 должно быть 192.168.8.255, а стояло 192.168.32.255 (по умолчанию)
OS7100-1 DB с IP 192.168.32.23 должно быть 192.168.8.255, а стояло 192.168.32.255
OS7100-2 DB с IP 192.168.8.20 должно быть.168.32.255, а стояло 192.168.8.255
OS7100-3 DB с IP 192.168.6.20 должно быть192.168.32.255, а стояло 192.168.8.255
Например, в OS7400 "должно быть 192.168.8.255", а почему тогда не 192.168.6.255 или не 192.168.32.255? 192.168.6.255 и 192.168.8.255 - это сети филиалов, 192.168.32.255 - центральная сеть.
Как правильно настроить MMC838? Во всех атс набор в mmc838 должен быть одинаковый и состоять из подстей, в которых есть атс или IP-телефоны?