Страница 1 из 2

Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 09:02
citycat
Поспешишь, говорят, людей насмешишь...

Потребовали от меня срочно отправить из Новосибирска в Иркутск OS7200, только что купленную. Отправил вообще без настроек, рассчитывая удаленно программировать (админ на той стороне есть, с системником по инструкции поработает). НО... не могу подключиться через IT :evil: IP адрес настроен, пингуется. При подключении к IT появляется запрос пароля, пароль ввожу, потом картинка с надписью Init DB, стоит на 0% ... стоит... и вываливается по таймауту.

Смущает меня вот что. Во-первых, по словам админа, на блоке MCP НЕТ переключателя сброса в заводские настройки - есть только блок DIP. Во-вторых, ну очень смущает содержимое флэшки:

usr.db 110766 09.07.10.20:11
sys.db 87383 09.07.10 19:54
mpsv430k.pgm 15991297 09.06.22 V4.30k
startup.pre 323984 08.12.29 23:00

Вот для сравнения OS7200 из другого города:
startup.ini 512 09.12.22 18:14
startup.pre 323984 09.12.22 18:14
mpps430k.zpg 3759772 09.06.22 V40.30k
(и там еще пара старых прошивок)

В третьих, смущает то, что это KP-OSDBMP2/RUA, а в других станциях стоят KP-OSDBMPM/RUA. Мне что, поставили что-то не то?

Да, File Control работает - содежимое флэшки могу посмотреть.

Re: Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 09:10
eva
процессор MP20
проблем не было ......
сетку гляди .... че то не открыл ....

Re: Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 09:27
citycat
eva писал(а):процессор MP20
проблем не было ......
сетку гляди .... че то не открыл ....


И точно - с локального сервака работает! Ладно, сначала настрою, потом буду бодаться с портами, хотя все остальные-то работают!

А насчет отсутствия переключателя сброса? Такое может быть?

Re: Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 09:29
eva
citycat писал(а):
eva писал(а):процессор MP20
проблем не было ......
сетку гляди .... че то не открыл ....


И точно - с локального сервака работает! Ладно, сначала настрою, потом буду бодаться с портами, хотя все остальные-то работают!

А насчет отсутствия переключателя сброса? Такое может быть?

у MP20 портов больше на общение .... не подскажу какие ( ...

Re: Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 09:29
eva
citycat писал(а):
eva писал(а):процессор MP20
проблем не было ......
сетку гляди .... че то не открыл ....


И точно - с локального сервака работает! Ладно, сначала настрою, потом буду бодаться с портами, хотя все остальные-то работают!

А насчет отсутствия переключателя сброса? Такое может быть?

у MP20 портов больше на общение .... не подскажу какие ( ...

кнопка ресет - жмешь долго и происходит сброс полный ....

Re: Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 09:56
LionB
У MP20 порты абсолютно те же, что и у MP40 (описания портов есть в мануалах) и в отличии от MCP, на MP20 имеется SNMP.

Re: Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 10:09
citycat
LionB писал(а):У MP20 порты абсолютно те же, что и у MP40 (описания портов есть в мануалах) и в отличии от MCP, на MP20 имеется SNMP.


Ой, правда? А mib-ы где-нибудь описаны?

Re: Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 10:18
eva
citycat писал(а):
LionB писал(а):У MP20 порты абсолютно те же, что и у MP40 (описания портов есть в мануалах) и в отличии от MCP, на MP20 имеется SNMP.


Ой, правда? А mib-ы где-нибудь описаны?


+1 ?

Re: Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 11:33
LionB
Под это дело скоро появится (уже разработан) NMS (Network Management Server) под Linux.

Re: Installation Tool не подключается к OS7200

СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 13:29
citycat
LionB писал(а):Под это дело скоро появится (уже разработан) NMS (Network Management Server) под Linux.


Да нет, мне бы просто описания mib-ов, а то может там ничего полезного для меня и нет. К мониторингу пристегнуть, к nagios.