Правила форума
Перед тем как спросить, воспользуйтесь поиском! Если Вы не нашли решение и собираетесь написать, рассчитывая получить ответ: ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ! 1. Модель АТС 2. Версии MP/LP (процессоров АТС) 3. Версии плат интерфейсов VoIP, ISDN; IP терминалов и WLAN оборудования
Такая проблема: подключаю ITP-5107S к OS500 через WI-FI канал. Нет коннекта к станции. С компа пинги до станции стабильные (6-10 мс) Схема такая: ITP---D-ink 2100-------D-link2700-----свитч-----станция.
Локально подключены 15 ип телефонов и конкректно этот тоже локально работает на ура.
Пинг не значит сетевую доступность конкретных TCP и UDP портов...
Делайте канал ---D-ink 2100-------D-link2700----- прозрачным для портов используемых ITP <-> MCP/MGI. Наверняка в этой сцепке есть понятие межсетевого маршрутизатора с вытекающими.
Давайте от печки.. Если из этой цепочки холодно удаляется Wi-Fi мост, то все работает.. IP адрессация перед мостом и за ним та же самая (все IP в одном сегменте и достижимы по сетевой маске, собственно со стороны телефонии в этом случае настраивать нечего). Так кто виноват, что не работает?
Получается WIFI виноват. Только не понятно почему. Много таких же схем работают с голосовыми шлюзами и нормально. А тут затык какой то. Написал в техподдержку d-link. посмотрим что ответят.