Правила форума
Перед тем как спросить, воспользуйтесь поиском! Если Вы не нашли решение и собираетесь написать, рассчитывая получить ответ: ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ! 1. Модель АТС 2. Версии MP/LP (процессоров АТС) 3. Версии плат интерфейсов VoIP, ISDN; IP терминалов и WLAN оборудования
Добрый день, уважаемые форумчане. Где рыть? Существует ли дока на эту плату (то что мне попадалось - сделано методом copy-past с 8trk)? Приму любые идеи, станция пока не в "боевом" режиме.
С этими симптомами плата отдавалась поставщику на замену, но возвращена как проверенная и абсолютно рабочая:
Внешние линии подключались к внутренней линии аналоговой станции Samsung DCS. Выявился эффект "односторонней связи" на портах 9-16 платы 16TRK. Слышимость на стороне DCS присутствует, слышимость на стороне OfficeServ отсутствует. Через порты 1-8 все работает корректно - слышимость в обе стороны.
Конфигурация: Cтанция загружалась после полного RESET-а (переключатель S1 на MP40 в OFF) в МИНИМАЛЬНОЙ конфигурации c одним "кабинетом" по слотам:
0 - LP40 07.11.12 v. 1.17 (черная надпись на панели) Fan status - on Option Board1 - MFM Board ELPD Version - V08 Board PCB Version - V01 Card ELPD Version - V09 Card PCB Version - V01
1 - 16TRK (синяя надпись на панели) Card Status - Enable Card Version - NO VERSION DATA ELPD Version - V08 PCB Version - V01
2 - 16DLI (черная надпись на панели) Card Status - Enable Card Version - NO VERSION DATA
3 - MP40 (черная надпись на панели) Card Status - Enable Card Version - 080820-421c V10 (также на 4.21а - эффект аналогичный) DIP Switch - 10010111
Подробности: 1. на самом деле входной сигнал "просачивается" на уровне шумов (как если бы это был "непропай" входной цепи - прослушиваются слабые сигналы DTMF, если нажимать кнопки на телефоне со стороны DCS и присутствует небольшой фон 50гц). 2. перетыкание 16TRK в другие слоты не помогло. 3. тот же эффект при установке в кабинет 16sli, подключении 16TRK к ней, установки кабинета в стойку с нормальным заземлением и питанием от батарей.
Т.е. независимо от слота и типа внешней линии абонент 7400 ничего не слышит на порта 9-16 карты 16TRK? А поставщик проверял карту так же в 7400 или по быстрому в 7200 ее сунул?
Спасибо, LionB, за участие. 1. Да, независимо от слота и типа внешней линии. 2. 16TRK скорее жива, особенно исходя из дальнейших изысканий: сегодня подключил второй цифровой телефон (станция стоит на моем рабочем месте) и :-0!!! 1. на 16DLI тоже нет слышимости на 9-16 портах (обычный внутренний звонок) 2. при подключении обоих аппаратов в 9-16 - нет слышимости в обе стороны затем 3. на 16SLI такое же поведение (и тоновый набор не работает)
Т.е. независимо от ТИПА карты все нижние 9-16 порты вход не воспринимают. (в другом экземпляре кабинета с другим экземпляром LP40 - эффект тот же).
P.S. поставка была изначально с прошивкой 4.21a все что делал - это узнав на форуме, что транки будут без пульса - загрузил 4.21c (копирование на MMC на картридере - и свитч на процессоре в OFF).
есть такая закономерность - в базовый блок слот 1 (будь то 7200 или 7400) нельзя втыкать платы c fxo окончанием, под эту гребенку подлежать s0/t0 и mgi, можно только платы только c fxs окончанием sli dli combo
если атс стоит на столе, перетыкай плату в другой слот, в слот 1 ставь dli, сбрось всю атс и проверяй
conf писал(а):есть такая закономерность - в базовый блок слот 1 (будь то 7200 или 7400) нельзя втыкать платы c fxo окончанием, под эту гребенку подлежать s0/t0 и mgi, можно только платы только c fxs окончанием sli dli combo
если атс стоит на столе, перетыкай плату в другой слот, в слот 1 ставь dli, сбрось всю атс и проверяй
а можно с этого момента поподробнее? какие еще могут быть глюки если втыкать плату с "c fxo окончанием, под эту гребенку подлежать s0/t0 и mgi" в 1-й слот? з.ы. есть у меня пара станций которые перегружаются время от времени и на них mgi стоит какраз в первом слоте
conf писал(а):есть такая закономерность - в базовый блок слот 1 (будь то 7200 или 7400) нельзя втыкать платы c fxo окончанием, под эту гребенку подлежать s0/t0 и mgi, можно только платы только c fxs окончанием sli dli combo
если атс стоит на столе, перетыкай плату в другой слот, в слот 1 ставь dli, сбрось всю атс и проверяй
а можно с этого момента поподробнее? какие еще могут быть глюки если втыкать плату с "c fxo окончанием, под эту гребенку подлежать s0/t0 и mgi" в 1-й слот? з.ы. есть у меня пара станций которые перегружаются время от времени и на них mgi стоит какраз в первом слоте
странно на всех станциях ставим MGI16 в первый слот версии распоследние не наблюдали такого - все работает как часики
читать инструкцию надо тогда когда уже ничего не получается )