Страница 1 из 3

Подключение T1/E1/PRI TERPIa

СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 15:23
E_gene
Добрый время суток!
Подскажите пожайлуста распиновку для e1 кабеля rj45 для TEPRIa.
В доке которую я нашел только для TEPRI, т.е. подключал на пины 4-5 - Tx 7-8 - Rx

СообщениеДобавлено: 09 июн 2008, 22:41
Wi$e
1,2 - Rx
4,5 - Tx

СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 20:38
E_gene
Периодически падает d канал - layer 2 дисконект , т.е. ресетим карту - д канал встает звонок проходит , через некоторое время желтая авария, layer 2 дисконект , так же через некторое время может обратно сконектится без ресета.
Прошивки самме последние Tepria - 4.23 mcp - 4.21 lcp -4.12, тока boot rom 1.06 - 1.08 не смог залить - пароль не подходит
Связка SI 2000 - OS 7200 pri.
попытался сделать e1 - голубая авария и пишет t1 in service - причем тут t1 если я ставил переключатели на e1. но все равно не коннектит.

В чем может быть косяк?

СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 14:09
E_gene
сегодня востановил на pri:
и получилось залить boot верси 1.08

MNF38 06/17/2008 14:59:14 Card Active C1-S05
MJD19 06/17/2008 14:59:37 PRI Restart C1-S05
MJD24 06/17/2008 14:59:40 L2 Connect C1-S05
MJD05 06/17/2008 14:59:54 Yellow Alarm C1-S05
MJD01 06/17/2008 14:59:54 Sync Failure C1-S05
MJD02 06/17/2008 14:59:54 Sync Recovery C1-S05
MJD06 06/17/2008 14:59:54 Yellow Alarm Rec C1-S05
MJD23 06/17/2008 15:00:02 L2 Disconnect C1-S05
MJD05 06/17/2008 15:00:27 Yellow Alarm C1-S05
MJD07 06/17/2008 15:00:55 Blue Alarm C1-S05
MJD01 06/17/2008 15:00:55 Sync Failure C1-S05
MJD08 06/17/2008 15:00:55 Blue Alarm Rec C1-S05
MJD02 06/17/2008 15:00:55 Sync Recovery C1-S05
MJD06 06/17/2008 15:00:55 Yellow Alarm Rec C1-S05
MJD05 06/17/2008 15:01:13 Yellow Alarm C1-S05
MJD01 06/17/2008 15:02:54 Sync Failure C1-S05
MJD02 06/17/2008 15:02:54 Sync Recovery C1-S05
MJD06 06/17/2008 15:02:55 Yellow Alarm Rec C1-S05

L2 connect - здесь звонки проходят потм l2 disconnect и все рвется...

СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 14:27
LionB
Есть маза, что вы оба одновременно либо Network либо User стоите...

СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 21:16
E_gene
Когда сегодня проверял dip перключатели - там стояло usr .. . а вообще где можно найти официальную инфу по этой карте?
завтра попробую на si2000 посnавить user

СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 07:25
conf
была аналогичная проблема только d-канал в упор не хотел вставть, в этоге все решилось перекидной на другой порт pri у прова

этот порт pri на si2000 находится на основной плате или на плате расширения? если на плате расширения то подключено еще что-то к ней? проверь еще контакты pri на кроссе чтоб были хорошо пробиты (т.е. хороший контакт с кроссом)

какой транспорт между si2000 и самсунгом?

СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 09:10
E_gene
на si2000 порт находится на основной плате (3 порт) - до этого на порту работал Nortel. Транспорт nateks fom4
Вопрос: есть ли зависимость в подключении проводов на разьеме p1 карты tepria ? т.е. если я соединяю 1-2, 4-5 или 2-1, 5-4, т.е. в паре Tx например перепутаны провода?

з.ы. Где бы доку достать по Tepria?

СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 09:13
E_gene
conf писал(а):была аналогичная проблема только d-канал в упор не хотел вставть, в этоге все решилось перекидной на другой порт pri у прова


у si2000 такое бывает если порт до этого был отключен (disable) а потом его пытаются ввести в работу (enable) - решается перезагрузкой всей АТС

СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 09:47
*OK