СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 10:10
VadM
Да, в станции OS7400 что- то непонятное в вопросе сохранения настроек. У меня уже было два случая, когда после выключения питания станции на 5 минут не сохранялись настройки. На днях программировал OS7400 с компа, через два дня после этого выключили питание станции, затем включили,- и все настройки сбросились в default, кроме IP-адреса. Пришлось загнать копию базы данных с компа. После этого проверили сохранность базы данных выключением питания станции - все работает, держит настройки. Вообщем это уже третий случай, но систему я пока не уловил, из- за чего это происходит. Все выше написанное LionB я знаю, но поблема в чем-то другом.

СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 12:15
LionB
Я боюсь, что после пунктов 2 - 6 вы не дождались пукта 9.. В этот момент проконтролируйте пункт 10.

СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 14:24
VadM
LionB писал(а):Я боюсь, что после пунктов 2 - 6 вы не дождались пукта 9.. В этот момент проконтролируйте пункт 10.


Между последним программированием через WEBMMC и выключением питания прошло два дня. В любом случае должен был сработать пункт 6 или 2.

СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 08:55
LionB
Я боюсь, что вы не выполнили требование по первому включению OS7400. Вот его-то надо проводить с выключенным back-up свичем.. Далее, выключаем систему после загрузки (вот теперь то в системе в NAND FLASH есть база данных в которую будут сохраняться настройки), включаем back-up и запускаем систему второй раз.

* Other General rules
1) Whenever the system restarts by MMC 811, Power ON Reset and Push button reset on MP40,
- The system comes up with the default database if NAND FLASH does not contain any databases which are saved before system restarting.
- The system comes up with the default database and clears the all the data on NAND FLASH if the Memory backup switch sets to OFF position.

В вашем случае главное, что было упущено:

- The system comes up with the default database if NAND FLASH does not contain any databases which are saved before system restarting.


То же саме надо проделывать, когда идет смена версии и есть указание, что при смене версии надо переинитить базу данных (скажем идет новое семейство версий). Естейственно предварительно сохранив на ПК настройки.

СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 09:57
VadM
Я все делал так, как вы рекомендовали - всегда первый запуск делаю с выкл. BACKUP. Тем более, что до этого случая станция уже выключалась и настройки не сбрасывались. Скорее всего произошел какой- то сбой в памяти станции при последнем программировании и переносе базы данных из DRAM в NAND FLASH.

СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 12:39
LionB
Очень странно это. Однако в ММС815 Daily Save никогда не помешает.