Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение Karasic » 28 июл 2009, 13:43

Сказали, что обжато правильно. Далее сказали, что может быть на станции выведен поток из обслуживания и что его надо включить.
Типа out of service так называеться на других станциях. Как на самсунге называеться не знает.
Может Вы знаете.
Karasic
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 июл 2009, 16:20

Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение eva » 28 июл 2009, 15:10

Karasic писал(а):Сказали, что обжато правильно. Далее сказали, что может быть на станции выведен поток из обслуживания и что его надо включить.
Типа out of service так называеться на других станциях. Как на самсунге называеться не знает.
Может Вы знаете.

а правильно это как ?
смотрим в описании какие пины задействованы и согласуем их с теми которые обжал пров
и сразу будет понятно правильно он обжат или нет
читать инструкцию надо тогда когда уже ничего не получается :))
eva
Модератор
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 37.6 Мб
Скачал: 372.47 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 2221
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 10:20
Откуда: Волгоград
Для Спасибо: Яндекс.Деньги:41001566901907

Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение Karasic » 29 июл 2009, 07:30

Всем спасибо, обжали как в инструкции и все сразу полетело.
Спасибо еще раз.
Очень выручили.
Karasic
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 0 байт
Ратио: None.
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 27 июл 2009, 16:20

Продажа IP телефонов Htek по хоршим ценам


Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение dsd10 » 27 апр 2010, 13:02

День добрый.
Станция 7200, пришел провайдер и включил поток, а с технарем ихним никак не можем состыковаться.
Обжали: Тх4-5, Rx7-8
Мануалов как таковых по моим модулям я не нашел.
ЦП у меня называется МР20 а сама плата потока TEPRIa
Конфигурацию дистрибьютер подбирал.
Руководствуясь постами в этой теме я выставил 6-значные номера, как просит провайдер.
Смущает несколько деталей:
1) в п.426 (2.6.10) "Данные Е1 Линий" показывается желтая строка с надписью "Нет даных" - это так и должно быть? или какие то перемычки не так поставлены? ( у меня 1 и 2 джамперы на ножках 1-2, переключатель: включен только SW2, остальные off. Вроде так, исходя из старой мануалы по TEPRI )
2) Провайдер говорит что поток у меня по нормальному не встал, т.к. что то у меня не так с D-каналом (16 каналом), сигнальным. Что он имеет в виду, он мне не может рассказать, т.к. мы общаемся на разных языках, а самсунг он в глаза не видел.
Может вы чем поможете?
dsd10
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 652.42 Мб
Скачал: 158.3 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 09:19

Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение LionB » 27 апр 2010, 13:09

А у вас вообще ISDN PRI или E1R2??

Если ISDN то:
Джамперами на карте нужно выбрать/проверить, чтобы стояло E1 (не Е1), PRI, 30B+D (смотрим мануал по установке)
Станция оконечная на потоке поэтому и выставляем это джампером на карте режим синхронизации в User (смотрим мануал по установке).
Далее.
Если станция оконечная и карта User/Slave, то в ММС826 выставляем только этот номер слота с картой в Reference Clock в Priority 1 (остальные Priority в Self)

Остальные настройки PRI делаются в ММС427 (CRC4, тип набора, Numbering Plan и Numbering Type – согласовываете с оператором).
CLIP номера внутренним номерам раздаются в ММС323
DDI таблица распределения входящих вызовов ММС714
Занесение транков в группы транков ищем в ММС603

Описания ММС – читаем в Инструкции по программированию.
LionB
Модератор
 
Торренты: 0
Комментарии: 24
Раздал: 83.96 Мб
Скачал: 41.92 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 04 апр 2008, 09:28

Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение dsd10 » 27 апр 2010, 13:38

LionB писал(а):А у вас вообще ISDN PRI или E1R2??

Если ISDN то:
Джамперами на карте нужно выбрать/проверить, чтобы стояло E1 (не Е1), PRI, 30B+D (смотрим мануал по установке)
Станция оконечная на потоке поэтому и выставляем это джампером на карте режим синхронизации в User (смотрим мануал по установке).
Далее.
Если станция оконечная и карта User/Slave, то в ММС826 выставляем только этот номер слота с картой в Reference Clock в Priority 1 (остальные Priority в Self)

Остальные настройки PRI делаются в ММС427 (CRC4, тип набора, Numbering Plan и Numbering Type – согласовываете с оператором).
CLIP номера внутренним номерам раздаются в ММС323
DDI таблица распределения входящих вызовов ММС714
Занесение транков в группы транков ищем в ММС603

Описания ММС – читаем в Инструкции по программированию.

Мда.. действительно не от той ноги я считал джамперы J1 и J2
Установил в Е1, проверил еще раз SW2:1,3,4 -off, 2-on.
Вроде тоже как по мануалу (правда информация по другой плате, у меня буква а на конце)
Скажите пожалуйста, ММС 426 (2.6.10) "Данные Е1 Линий" показывается желтая строка с надписью "Нет даных" - это так и должно быть?
dsd10
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 652.42 Мб
Скачал: 158.3 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 09:19

Продажа IP телефонов Fanvil по низким ценам


Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение LionB » 27 апр 2010, 13:45

Вы читать умеете?

А у вас вообще ISDN PRI или E1R2 надо получить??

в ММС426 настраивается E1R2 :!:
ДЖамперы у вас стоят сейчас для ISDN PRI и настраивается оно в ММС427 :!:
LionB
Модератор
 
Торренты: 0
Комментарии: 24
Раздал: 83.96 Мб
Скачал: 41.92 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 04 апр 2008, 09:28

Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение slipp » 27 апр 2010, 14:19

Обжали: Тх4-5, Rx7-8

Насколько я помню из мануала по установке так обжимается T1
а Е1 это 12 45
slipp
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 18.66 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 июл 2009, 12:36

Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение dsd10 » 27 апр 2010, 14:29

LionB писал(а):Вы читать умеете?

А у вас вообще ISDN PRI или E1R2 надо получить??

в ММС426 настраивается E1R2 :!:
ДЖамперы у вас стоят сейчас для ISDN PRI и настраивается оно в ММС427 :!:

ISDN PRI надо.
да вроде завелось чтото. провайдер сказал что сигнал пошел.
dsd10
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 652.42 Мб
Скачал: 158.3 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 09:19

Продажа IP телефонов Fanvil по низким ценам


Re: Настройка потока E1 OfficeCerv 7200

Сообщение dsd10 » 27 апр 2010, 14:32

slipp писал(а):
Обжали: Тх4-5, Rx7-8

Насколько я помню из мануала по установке так обжимается T1
а Е1 это 12 45

Открыл мануал по установке, там для Т1 как раз 1-2 и 4-5 :)
dsd10
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 652.42 Мб
Скачал: 158.3 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 09:19

Пред.След.

Вернуться в Samsung OfficeServ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70


Установка и Настройка АТС



Пириногвые IP-АТС Symway. Консультация, Поставка, Внедрение.