СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 12:22
noway
есть два блока os 500, 2 75 прошивка. (года 4 работает платы MCP2 процессоров а кабинеты сами с 2003). PRI есть.
Станция перезагружается часто. Бывает раз в 30 минут. Происходит только в рабочее время.
На другом форуме написано:

У нас такое было на OS500 М - на MCP2 стоял "лишний" конденсатор.
А вот на работу OS500 версии L - этот конденсатор не влияет.

В ремонт мне везти?

Re: watchdog каждые 30 минут

СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 12:51
LionB
Сначала поднимите MCP2 до 2.76, а SCP2 и LCP2 до 2.22
Далее.. Если процессор с SM картой, то версия CPLD последняя v03 (шьется специальным кабелем у хирурга)
Если ММС карта, то v08 (шьется специальным кабелем у хирурга)

Конденсатор был не лишний, а на заводе вставлен с переворотом полярности. Его надо либо заменить с правильной установкой, либо вообще убрать (это было на одной партии процов и действительно оказывало влияние только на М систему).

SECECR- 1258 Sept. 20, 2007
[ECR] Solution for the OS500 MCP2 Restart phenomenon
The VDDSYN pin of CPU (U29 : MPC860) was connected to C919 with reversed Polarity.
- It caused a un-stabilization voltage at the VDDSYN.
- For above, Internal function part of CPU GCLK block may affect , so
In the M-system configuration, occurred booting problem and restart phenomenon.
But, L-system configuration, doesn’t walkthrough this block, instead he using
SCP2 card.

1) Remove C919(10uF/16V , located in left side of CPU, component side)

Re: watchdog каждые 30 минут

СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 13:24
noway
ну самсунг уважил!
три года работало или даже четыре - а теперь поломалося...
Останавливать атс нельзя.
ТО есть достать новые процы на время прошивки?
А они подойдут к старым блокам?

Re: watchdog каждые 30 минут

СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 13:50
LionB
Новые процессоры к старым блокам подойдут

Причина наверняка не в конднсаторе, если у вас L система.
Будем пробовать найти. Надо действовать системно.
Сначала поднять версии. Потом поменять на время проц.
Если не помогает, смотрим внешние причины (например АТС выброшена напрямую в Инет и ее всякие программки обсерверы на предмет открытых портов постоянно долбят. А потом пытаются по H323 например Setupы пустые постоянно слать. Конечно у процессора голова съедет. Такие преценденты уже были. Станция переносилась в локальную сеть за NAT и FireWall и все сразу успокаивалось). Так что надо сначала разобраться, а потом Самсунг ругать.

Re: watchdog каждые 30 минут

СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 14:05
noway
атс за натом и плат MGI нет.

но во что: всю неделю мне звонит и говорят что атс не работает. (4 случая на одном и этом прове)
У всех E1. Симптомы одни и те же были но системники не выключались . Провайдер говорит что у проблем нет - у вас смотрите.

Re: watchdog каждые 30 минут

СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 14:47
LionB
А это не важно, что MGI и лицензий нет. Достаточно того, что MCP2 отвечающий за сигнализацию в сеть подключен (у нас в офис один дятел D-Link с рутером приволок и в локалку воткнул вместо свича, как пылесос. Только DHCP сервер на нем не отрубил, потому, что дятел. Такое в сетке началось).
Кстати, можете попробовать временно вынуть сетевой кабель из проца и понаблюдать. Если прекратится, то надо сниферить порт MCP и смотреть что там на нем происходит.
Далее. Посмотрите в алармах нету ли там постоянных SYNC Error - смотрите чтобы только слот PRI которая User стояла в Priority 1 в ММС826, остальные в SELF

Re: watchdog каждые 30 минут

СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 15:02
noway
спасибо за рекомендации
попробую от сети отключить...

Re: watchdog каждые 30 минут

СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 11:10
AndreasK
Был подобный случай в L системе. Покопались...других идей кроме как удалить конденсатор С919 не было. Удалили и все стало нормально.

Re: watchdog каждые 30 минут

СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:15
noway
атс работала 4 года...

Re: watchdog каждые 30 минут

СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 14:21
LionB
Конденсатор, особенно электролит, особенно неправильно включенный такая штука, теряет емкость со временем.

У любого транзистора диффузионные процессы в p-n переходах протекают медленно, но меняют их номинальную кривую прямой и обратной проводимости. Параметры уходят и лет через 10 может быть и пробой. Примеров много. Элетроника штука далеко не вечная.