Страница 1 из 1

Конфликт TEPRI и MGI

СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 15:15
Иван
Решили создать корп сеть 3 станции в 1 стоит TEPRI в другой TEPRI и MGI в третьей только MGI там где стоит и то и другое это OS500. Когда перезагружаешь tepri пропадает плата mgi тоесть в настройках ничего нет. А когда перегружаешь mgi то наоборот пропадает tepri. Такое вообще возможно???

СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 16:38
Wi$e
какая версия os500 и в каких слотах что стоит.
какие версии прошивок mcp2, mgi и какая mgi 2 или 3?

СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 16:45
Иван
os500L v 2.66 mgi3 C2S1 v2.58 pri C1S1 v1.05

СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 11:19
Wi$e
ну для начала, стоит проапгрейдить до последних:
mgi3: 3.60
pri: 1.07

СообщениеДобавлено: 12 фев 2007, 05:55
Иван
Спасибо частично заработало. Появилась связь по PRI и частично по VoIP (7200v2.63-500v.2.66) нету связи в одном направлении с другой 7200v2.66 с нее могу дозвонится а на нее нет ни с одной из 2 станций

СообщениеДобавлено: 12 фев 2007, 08:01
Иван
Всем большое спасибо разрулил вроде все работает :D

СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 07:28
*OK
Wi$e писал(а):ну для начала, стоит проапгрейдить до последних:
mgi3: 3.60
pri: 1.07

кстати, вышла прошивка для TEPRI 3.03 , НО её использовать можно ТОЛЬКО при обновлении версии CPLD карты TEPRI до 3 :!:
кстати...у кого есть старая версия 1.07 для карты TEPRI os7200/7400 :?:
оччень надо 8)

СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 14:32
Wi$e
именно для 7200, нету, но мне думается что это тоже самое что и для os500 tepri.