Правила форума
Перед тем как спросить, воспользуйтесь поиском! Если Вы не нашли решение и собираетесь написать, рассчитывая получить ответ: ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ! 1. Модель АТС 2. Версии MP/LP (процессоров АТС) 3. Версии плат интерфейсов VoIP, ISDN; IP терминалов и WLAN оборудования
Всем здарова!!!Начал недавно ставить станции немного разобрался как по потоку подключать,а теперь нужно по обычным линиям через 8TRK.Читаю мануалы запутался уже в хлам.В общем че уже сделал:
os 7400
1.Сделал номерной план в 724
2.Забил номера городских тел в 405
3.Дальше опять же в 724 в TRUNK-GROUP прописываю 9-ку.
4.в 603 появилась 9-ка туда прописываю все мои городские транки с7001-7008
Теперь я понимаю что при нажатии 9-ки на любом телефоне станция будет вставать на свободный городской транк так или нет?
Еще вроде где то надо LCR включить.Нашел че то в 210 но не знаю че там включить?
Если я все правильно сделал то теперь остается присвоить городские.
Т.е сделать входящие из города чтоб приходили кому надо и исходищие настроить чтоб люди звонили через определенные транки.Это пока первоначальные задачи.Щас сяду дальше изучать.
ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ПОМОГИТЕ.
ХОТЯБЫ НОМЕРА ММС НАПИШИТЕ ГДЕ КРУТИТЬ
Быть может, есть смысл для начала попробовать скачать русский мануал от 7200? Поскольку функционал близок, за исключением нескольких ньюянсов в дебрях - можно по этому описанию все настроить. А то я даже не знаю, с чего начать, а пересказывать инструкцию не хочется.
Для включения LCR нужно еще понимать, для чего он нужен. Чего хотите от LCR? Неплохой мануал по LCR есть в конце русского мануала по установке для OS500 - там это расписано в контексте объединения нескольких АТС в сеть.
Входящие с аналога направлять в 406 MMC.
Привязывать людей к определенным транкам (чтоб звонок с внутреннего шел на определенный транк) - MMC304 и MMC614.
Спасибочки с этим разобрался теперь другой вопрос.Если я в 406 прописываю не внутренний номер а группу внутренних абонентов то у кого звонить то будет и как вообще это будет работать?Я так понимаю если в этой группе есть системник то звонить будет он а если нет?
Gofer_k писал(а):Спасибочки с этим разобрался теперь другой вопрос.Если я в 406 прописываю не внутренний номер а группу внутренних абонентов то у кого звонить то будет и как вообще это будет работать?Я так понимаю если в этой группе есть системник то звонить будет он а если нет?
В MMC603 задается помимо участников группы, ее тип. Вот он и определяет, кто из телефонов, входящих в группу, будет звонить. По поводу типов группы: RTFM MMC 603.
Понятос но мне кажется че то ты малясь попутал.В 603 ставится порядок занятия транков, а тип участников групп внутренних ставится в 601 вроде как я понял или нет?
Gofer_k писал(а):Понятос но мне кажется че то ты малясь попутал.В 603 ставится порядок занятия транков, а тип участников групп внутренних ставится в 601 вроде как я понял или нет?