"Никогда такого не было - и вот опять!"
Короче, на внутренних аналоговых портах снова пропадает тоновый набор, но железо уже совсем другое:
OS7400, 3 корзины, MP40 V4.98, LP40 2.04,
TEPRI2 V4.28, OAS V2.10, CNF24 V1.02, SVMi-20i V6.09,
8TRK2 – 1 шт, 16DLI2 - 2 шт, 16SLI2 – 24 шт.
В LP40 CRM'ы в Loc 1. Оба DSP настроены на режим DTMFR.
Проблема появилась после перехода с версии 4.75 на 4.92. На 4.98 тоже самое.
Периодически, может раз в день, какой-то внутренний аналоговый абонент теряет способность набирать в тоновом режиме, причем похоже и остальные абоненты на этой же плате. Абоненты могут быть из первой и из второй корзины, на третьей просто пока никто не подключен.
Неисправность или устраняется сама по себе или перезагрузкой платы. В момент появления неисправности смотрим 6.2.6 System Resourse, а там – заняты всего 2-3 приемника, а 82-81 соответственно свободны, т.е. никакой перегрузки нет. Есть сохраненные SysLog'и в которых зафиксированы эти случаи. Правда, не все термины лога могу правильно интерпретировать. Хорошо бы инструкцию на эту тему получить. Хотя, для установщиков может никогда и не дадут.
Кроме того, запускал mptTool с трассировкой событий Call, Evnt и CDIT. Там тоже есть сбойные ситуации. Но что делать дальше - непонятно.
Надо ли предоставить трассировку с LP40 по методике описанной выше или для этого железа все делается по-другому. Может уже достаточно того, что теперь есть mptTool? Жду дальнейших инструкций. Ситуация потихоньку накаляется.