С год назад вышел из строя кулер в 3-м кабинете. (FAN постоянно моргает красным; боковой кулер рабочий).
Этим летом жарко и АТС начала греться. Начался такой глюк: вечером часов после 6-7 отключается проблемный кабинет. Отключается так: RUN, Rx, Tx - не горят, DBD - горит и получается внутренний телефоны с 3-го блока молчат.
Поставили в помещение кондиционер, температура в помещении держится стабильно прохладная, но отключение 3-го блока не прекратилось - каждый вечер и утро.
С чем это могло бы быть связано?
===============================================================
ответы с миаком:
Предупреждение при установке плат
Базовые блоки системы оборудованы вентиляторами принудительного
охлаждения. Для соблюдения правильности внутренних токов
охлаждающего воздуха внутри блока все не занятые платами слоты должны
быть закрыты специальными заглушками.
Из Руководства по установке
================================================================
Попробуй выключить третий кабинет минут на 20-30 из сети 220 В ( все что надо разрядится и остынет )
Если после этого индикатор фан будет мигать - почисть ( там сбоку два или три ( не помню )вентилятора - все ли крутятся ???)
===============================================================
Читаем руководство....
ГЛАВА 8. Запуск системы. п. 8.4.5
При получении сигнала MJA08 означающего неправильную работу вентилятора, система отключается через 24 часа.
RTFM
===============================================================
А нет ли в этой АТС возможности поставить автоматическую перезагрузку через каждые 5-6 часов?