Перед тем как спросить, воспользуйтесь поиском! Если Вы не нашли решение и собираетесь написать, рассчитывая получить ответ: ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ! 1. Модель АТС 2. Версии MP/LP (процессоров АТС) 3. Версии плат интерфейсов VoIP, ISDN; IP терминалов и WLAN оборудования
Приветствую! Имеется 2 АТС (7400 и 7200). На 7200 Е1 в город. 7400 объединена с 7200 по SPNet. Абоненты 7400 звонят в город через поток 7200 по SPNet (без "9", используя N-LCR). Абонентам 7400 необходимо звонить на телефоны экстренных служб через 7200.
В N-LCR "0" прописать не получилось. Начал через E-LCR... E-LCR1=0 далее, в MMC 763: in=9, out=00109, 0, LCR. Далее в LCR "00109" отправляю в группу SPNet транков. На 7200 в MMC 714 принимаю "09" и отправляю в поток. Набираю на 7400 "09"... тишина, потом отбой. Что делаю не правильно?
LionB писал(а):Если вызов по SPNet отправляется не через N-LCR код, то принимать в 714 надо 00109, а не 09, затем удалять 001 и далее отправлять в город.
Не получается. Подскажите пожалуйста, в какой момент 7400 узнает на какой IP-адрес слать цифры, если используется E-LCR?
Давай так. Уйдем от всяких LCR, E-LCR и т.п. Есть группа транков, состоящих из SPNet линий. При выходе на SPNet станция смотрит на префикс "System ID" и по нему выбирает IP адрес удаленной системы. Так вот, попробуй для начала осуществить транзитный вызов вручную. Выходишь на группу SPNet линий. Набираешь System ID + номер. Там система в ММС714 должна эту комбинацию принять, модифицировать и направить куда там сказано. Только после этого приступай к сбору транзитного номера на оконечной системе и экспериментам с LCR, E-LCR и т.п.
LionB писал(а):Давай так. Уйдем от всяких LCR, E-LCR и т.п. Есть группа транкрв состоящих из SPNet линий. При выходе на SPNet станция смотрит на префикс "System ID" и по нему выбирает IP адрес удаленной системы. Так вот, попробуй для начала осуществить транзитный вызов вручную. Выходишь на группу SPNet линий. Набираешь System ID + номер. Там система в ММС714 должна эту комбинацию принять, модифицировать и направить куда там сказано. Только после этого приступай к сбору транзитного номера на оконечной системе и экспериментам с LCR, E-LCR и т.п.
Не забудь на оконечной станции CLIP Table для SPNet транков задать и соответсвенно ее заполнить по всем внутренним, как оно потом будет слаться по E1 на узловой системе. А то может тебя просто оператор рубит по отсутсвию правильного CLIP.