Продажа, установка и сервис IP-АТС Panasonic: KX-NS500, KX-NS1000, KX-NCP, KX-TDE, KX-TDA

Отвалился веб-интерфейс и доступ IT

Технический форум по цифровым АТС Samsung, серии OfficeServ.
Модели: Samsung OfficeServ 7070, Samsung OfficeServ 7100, Samsung OfficeServ 7200, Samsung OfficeServ 7400, Samsung OfficeServ 500, Samsung OfficeServ 100, Samsung OfficeServ 12.

Модераторы: LionB, Wi$e

Правила форума
Перед тем как спросить, воспользуйтесь поиском!
Если Вы не нашли решение и собираетесь написать, рассчитывая получить ответ:
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ!
1. Модель АТС
2. Версии MP/LP (процессоров АТС)
3. Версии плат интерфейсов VoIP, ISDN; IP терминалов и WLAN оборудования

Отвалился веб-интерфейс и доступ IT

Сообщение Lastonius » 19 окт 2011, 11:43

Добрый день.

Я новичек совсем в АТС. Пока только изучаю и набиваю шишки под стройные маты от коллег, когда связь изредка пропадает :)

Появилась такая проблемка.
Не было печали, всё работало давно и хорошо. Решил поэкспериментировать с SIP. Завели тестовую учетку у провайдера, включил учебную лицензию, вбил настройки SIP, сервис SIP доступным от этого не стал. Крутил только параметры в 5.2.13 и не более. Игрался минут 10 из IT. Потом не вылогинившись из IT залогинился через web. IT выкинуло из сеанса (вроде так и должно ведь быть). В вебе успел только открыть настройки SIP, ничего не менял, и АТС ушла в ребут сама.
После долгого ребута не работает IT, web. Станция пингуется, работает, но теперь доступ есть только с системного аппарата...
IT выдает "connection is forcefully refused".
Порты TCP открыты следующие: 21,23,80,443,8080,5003.

Не пинайте сразу, поиск курил, полезное что-то нашел вроде, но пока всё сводится к ресету и восстановлению из бэкапа, а хочется восстановить из имеющегося состояния.

Может быть кто-то уже сталкивался с таким и нашел выход из положения?

OS7070
system v.110509-453g
MP v.110509-453g
SP 11.05.09 T4.21d
WEB 10.04.13 V4.12h
LINUX 06.12.23 V2.6.13

Версия IT 1.53c
Lastonius
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 128.4 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 12:53

Re: Отвалился веб-интерфейс и доступ IT

Сообщение genadiy » 19 окт 2011, 13:38

Погляди в прг830 IP адрес.Хотя впрочем понял, что адрес на месте, станция пингуется. Тогда все же резет, а если не поможет резет- в дефолт и залить сохраненную конфигурацию.
genadiy
Активный Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 336.41 Мб
Скачал: 1.76 Гб
Ратио: None.
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 11 май 2010, 11:42
Откуда: Москва

Re: Отвалился веб-интерфейс и доступ IT

Сообщение Lastonius » 19 окт 2011, 14:23

Ммм... не до конца понимаю, в чем разница между резетом и дефолтом? :)


Эксперименты с АТС продолжу уже вечером, в разгар дня трогать ее не могу, офис без связи не оставить.
Lastonius
Новый Участник
 
Торренты: 0
Комментарии: 0
Раздал: 0 байт
Скачал: 128.4 Мб
Ратио: None.
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 12:53