Страница 1 из 1

Доступ к внешним линиям

СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 15:14
IzrS
Досталась в "наследство" iDCS 500. Вроде бы со всем разобрался, единственный вопрос с ограничением доступа к внешним линиям. Иду (согласно руководству по программированию) через MMC:304 и вижу, что номера начинаются не с 201, а с 001 до 300-го и СЛ не с 701-ой, а с 301-ой. Хотя в остальных командах все отображается правильно и станция работает. С чем это связано и как с этим бороться?

Re: Доступ к внешним линиям

СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 16:09
LionB
Все внутренние и городские порты разбрасываются по этим группам доступа.. А потом между этими группами доступа разрешается или запрещается коммутация...

Re: Доступ к внешним линиям

СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 16:33
IzrS
В мануале написано, что указываются именно номера аппаратов и СЛ-ок. Никаких групп доступа. Меня вот начало терзать смутное сомнение, что в станции флешка от OS7200. Там как раз номерация начинается аппаратов начинается с 001, а СЛ с 301

Re: Доступ к внешним линиям

СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 16:47
LionB
Потому, что станция у вас не iDCS, а OfficeServ. Так, как процессор стоит MCP2...
Концепция поменялась..

Re: Доступ к внешним линиям

СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 05:05
IzrS
Понятно.
И ещё один вопрос... Какая-то странная ситуацияс одной из СЛ. Люди звонят по межгороду или на сотовый, а их почему-то выкидывает на внутренний номер. Что может быть?

Re: Доступ к внешним линиям

СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 06:19
LionB
Поиграйтесь в ММС503 MF/DP Interdigit таймером в сторону увеличения...