Доброго дня! TDE-100, IPCMPR 3.0001 Потребовалось одну внешнюю линию запустить по временному графику отличному от основного рабочего. Решил развести тенант-группами. - 2.4 Заполнил 7-ю временную таблицу (Переключение временного режима поставил автоматически) - 10.2 На соответствующую линию поставил 7ой номер тенант-группы, поставил адресатов DIL 607-день 611-ночь. - 3.2 7ой группе присвоил 7ой номер тенант-группы - 3.5.1 607 номеру поставил 7ой номер тенант-группы (занес требуемых внутренних абонентов в группу) - 4.1.1 Внутренним линиям ( из 607) поставил 7 группу пользователей. - 6.6 Здесь оставил все как есть, не стал выделять оператора для тенант-группы ( в мануале написано что в таком случае будет использоваться оператор УАТС, что вполне устраивает). Атс-ка находиться удаленно, попробовал перевести часы атс на ночной режим (по седьмой временной таблице), и позвонить на эту внешнюю линию. Сразу ответил абонент из 607 группы. Подскажите что упустил?
Возможно, что упустил время перехода в ночной режим. Время надо было переводить "за пару минут" до наступления ночи, потом пару минут ждать. После этого наступила бы ночь (и там хоть время возвращай), и должно было бы пойти на 611. Пункты 3.2, 3.5.1 и 4.1.1 какгбэ можно было бы и не менять, всё равно работало бы. А вот если Owerflow-ы были бы из групп (3.5.1), то тут уже в зависимости от времени суток тенанта.
я чаще злой, но иногда бываю добрый как дедушка Ленин. С проводами и кабелями - почти бог. По панасам умею практически всё. Вопрос лишь в том, хочу ли.. Для сильно любопытных есть переносной номер +7-916-1875844.