Страница 4 из 5

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 11:27
Mammon
Может быть вы просто недостаточно долго ждали?
Вообще переключатель initialize играет роль только в момент включения, и пользоваться им следует таким образом:
  • включить станцию(переключатель в этот момент в положении initialize)
  • дождаться момента, когда RUN индикатор(зеленый) будет моргать 60раз/мин
  • переключить в положение normal.
  • дождаться окончания инициализации станции

Данный переключатель можно использовать только таким образом. Ни для чего больше он не нужен.

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 11:32
Massaget
Akela писал(а):данная последовательность верна, если хотите обнулить настройки и выполнить первичную инициализацию станции. Если нужно просто ДОБАВИТЬ плату , то ОБЫЧНО АТС можно даже не выключать .

Обнулить, в смысле сброс всех настроек?
p.s. настройки все вроде сохранились.

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 11:37
Mammon
Да. Обнулить=сброс к заводским настройкам.
У вас скорее всего его и не произошло. Если при включенной станции изменять положение переключателя Initialize, то ничего не произойдет, у вас скорее всего прошла нормальная загрузка. Но вы были близки к тому, что бы обнулить станцию :wink:

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 11:41
Massaget
Спасибо за ответы.

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 07:18
Yura_18
Добрый день,
проблема такая: есть АТС панасоник tda100, решили добавить плату внутренних номеров SLC16 kx-tda0174/0177/6174 при установке платы в атс и инициализации на ней горит красная лампочка и в настройках плата видеться как неизвестная, удалить или добавить на ее место какое либо устройство невозможно, ранее в данном порту нечего не было, подскажите куда копать?

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 07:55
Mike_K
KX-TDA6174 не для этой АТС.
Делайте первоначальную инициализацию и заливайте старый конфиг (если остался).

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 08:04
Yura_18
тоесть ее использовать совсем нельзя?
заказывалась она по каталогу по коду kx-tda0174xj как подходящая к tda100.

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 09:38
Mike_K
Yura_18 писал(а):тоесть ее использовать совсем нельзя?
заказывалась она по каталогу по коду kx-tda0174xj как подходящая к tda100.

Так Вы же написали не kx-tda0174xj, а - 6174.

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 09:45
Dymk
Что написано с торца платы?
Какие платы уже есть в атс?

Re: KX TDA100 и плата SLC16

СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:16
Yura_18
надпись на коробке kx-tda0174xj
надпись на плате SLC16 XJ kx-tda0174/0177/6174 - это полная строка, если смотреть под ней на против 0174 стоят точки красные, так же как и под надписью SLC16.

сейчас стоят две внешки 8 и 16 портов, 1 внутренняя на 16 портов маркировка на ней тоже 0174. Визуально платы одинаковые.