Страница 3 из 3

СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 13:04
Wi$e
нет конечно.
надо подключать на co аналоговый внутр. номер и никах запахов и дымков быть не должно

СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 14:21
MaxFax
нашел аналановый номер, подключаю к CO только подключаю 1 провод в паре как АТС тут же начинает трещать и идет дымок...

СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 19:36
Wi$e
бред какой-то.
MaxFax писал(а):нашел аналановый номер

если к нему подключить slc телефон, работает?
MaxFax писал(а):подключаю к CO только подключаю 1 провод в паре

т.е. ты отсоеденяешь внешнюю линию от платы kx-tda018* и вместо нее подключаешь внутр. номер?

СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 06:14
MaxFax
c платы SLC18 отключаю внутренний номер и подключаю на плату LCOT8 и с верху появляется дымок и пахнет горелым, судя по всему дымок идет из платы SLC18 так как он поевляется там где она установлена...

СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 10:43
Wi$e
не обижайся, ты при этом городскую линию от lcot отключаешь?

СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 11:31
MaxFax
конечно отключаю СО...
выдергиваю провода из кроса (остаются только с АТС) начинаю подключать внутренний на ее место и вуаля ДЫМОК - сразуже выдергиваю, подключаю опять городской номер к этой паре и все раюотает нормально...

СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 13:43
Валерий
Нее, проверяй. Когда АТСку разворачивали тоже так тестили. Все о'кей было.

СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 10:00
MaxFax
а где еще можно в настройках АТС покапаться что бы проверить эту функцию...

СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 08:11
MihasikPro
а как закинуть на АТС сообщения НЕ через системный телефон...
т.е. не надиктовывать сообщения, а готовые (допустим mp3)...
и как узнать стоит ли DISA плата в АТС через KX-TDA Maintenance Console