Страница 1 из 2

TDA 100

СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 04:52
montana
Люди добрые подскажите кто мож встречался с такой проблемой?? Суть значит такая все запрограммированно и работает, но иногда при наборе например номера 120 попадаешь на 124 и.т.д. (с разных номеров пробовал, аппараты менял) даже атс перегружал.

СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 11:31
Wi$e
какой тип набора и пробовал ли его менять

СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 11:44
montana
просто звонишь с внутреннего номера(121) на внутренний например(125) раз попадешь раз нет, причем с разных внутренних такое происходит

СообщениеДобавлено: 06 авг 2008, 08:41
4bYr@6k@
Импульсный или тональный набор?
должен быть тональный!!! И навсякий случий укажи оператара если ни стоит!!!

СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 07:26
montana
набор тональный, и оператор есть.

СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 11:08
Wi$e
а форвардов ни каких не включенно?

СообщениеДобавлено: 08 авг 2008, 05:05
montana
сто процентов нет, у меня изначально была конфига как только установил. Думал что ктони будь напрогал, заменил конфиг - глюк остался. Думал что одна плата косячит, а нет звонки произвожу с разных плат и номеров.

СообщениеДобавлено: 08 авг 2008, 10:58
Wi$e
какие модели телефонов?

СообщениеДобавлено: 08 авг 2008, 11:26
montana
стандартные панасоник

СообщениеДобавлено: 08 авг 2008, 17:15
Wi$e
а если поменять тип наборателефонов, пролема остается?